壓力表選型規格屬于京儀壓力表廠家新聞動態信息。
2.1總則
2.1.1適用范圍
本規定適用于化工裝置壓力表的選擇。
2.1.2單位和刻度(刻度)
1壓力表一律使用法定計量單位。 即帕( Pa )、千帕( kPa )、兆帕( MPa)o
2涉外設計項目可采用國際通用標準或相應的國家標準。
2.1.3執行本規定,應符合國家現行有關標準的規定。
2.2壓力表的選擇
2.2.1根據使用環境和測量介質的性質進行選擇
1大氣腐蝕性強,粉塵多,液體容易淋浴等環境不好的情況下,根據環境條件
選擇零件、合適的復蓋材料和保護等級。
2一般介質的測量
(1)壓力為一40kpa-0?1040kpa時,應選擇膜盒壓力表。
(2)壓力為+40kPa以上時,一般選擇單簧管壓力表或波紋管壓力表。
(3)壓力為100kPa、1?0+2400kpa時,請選擇壓力真空計。
(4)壓力為10kpa-1 okpa時,應選擇單簧管真空計。
3稀硝酸、醋酸及其他一般腐蝕性介質請選擇耐酸壓力表或不銹鋼膜片的壓力
表。
4稀鹽酸、鹽酸氣體、重油類及類似強腐蝕性、固體粒子、粘稠液等
材質請選擇膜片壓力表或膜片壓力表。 該膜片或膜片材質必須符合測定介質的特性
選擇。
5晶體、瘢痕、高粘度等介質選用法蘭式膜片壓力表。
6機械振動強時,請選擇耐震壓力表或船用壓力表。
7易燃、易爆時,需要電接點信號時,請選擇防爆壓力控制器或防爆電氣連接
安裝壓力表。
5
8測量高壓腐蝕性強的介質的壓力表,請選擇外殼有超壓開放
設施的壓力表。
以下測量介質請選擇專用壓力表
(1)氨、液氨:氨壓力表、真空計、壓力真空計
(2)氧氣:氧氣壓力表
(3)氫氣:氫壓力表
(4)氯氣:氯壓力表、壓力真空計
(5)乙炔:乙炔壓力表
(6)硫化氫:耐硫壓力表
(7)堿液:耐堿壓力表、壓力真空計。
10測量差壓時,請選擇差壓壓力表。
2.2.2度等級的選擇
1一般測量用壓力表、膜盒壓力表和膜片壓力表請選擇1.5級或2.5級。
2精密測量用壓力表請選擇0.4級、0.25級或0.16級。
2.2.3外形尺寸的選擇
1管道和設備上安裝的壓力表,表盤的直徑為中l(wèi)00mm或中150mmo
2儀表氣壓管路及其輔助設備上安裝的壓力表的表盤直徑小60mmo
3照度低、位置高或難以觀測到顯示值時安裝的壓力表,表盤的直徑為
中150mm或中200mm o
2.2.4測量范圍的選擇
1測量穩定的壓力時,正常的操作壓力值必須是儀表測量范圍上限值的1/31/2/30
2在測定脈動壓力(例如泵、壓縮機、鼓風機等出口處的壓力)時,正常的操作壓力值為
儀表測量范圍上限值的1/3~1/20
3側量高、中壓(4MPa以上)時,正常的操作壓力值不得超過儀表測量范圍的上限
值的1/20
2.3變送器的選擇
2.3.1用標準信號傳輸時,請選擇傳輸器。
2.3.2易燃、易爆時,選用氣動變送器或防爆型電動變送器。
2.3.3晶體、傷痕、堵塞、粘稠、腐蝕性介質選擇法蘭式變送器。 與媒體直接接觸
的材質必須根據介質的特性進行選擇。
2.3.4對測度要求高,一般模擬儀表達不到時,應選擇智能變送器
52
其度優于0.2級以上。 測量點的位置不近或環境條件不好時,請選擇智能方式
發射器。
2.3.5使用環境良好,測量度和可靠性要求不高時,可選擇電阻式、電感
式遠傳壓力表或霍爾壓力變送器。
2.3.6測量微小壓力(小于500Pa )時,可選擇微小差壓寄存器。
2.3.7測量設備和配管的差壓時,選擇差壓變送器。
2.3.8使用環境好,易接近時,可選擇直接安裝型變送器。
2.4安裝附件的選擇
2.4.1測量水蒸氣和溫度在60℃以上的介質時,選擇冷卻管或虹吸器。
2.4.2測量易液化氣體時,如壓力點高于儀表,則選擇隔板。
2.4.3測量含粉塵氣體時,應選擇吸塵器。
2.4.4測量脈動壓力時,請選擇減震器或緩沖。
2.4.5使用環境溫度在測量介質的冰點以下或接近凝固點時,應伴有絕熱或熱
措施。
公司名稱:安徽天康(集團)株式會社電話:傳真:聯系人:王手機:所在省:安徽詳細地址:安徽省天長市仁和南路20號郵政編碼: 239300郵箱:天康tkybdlw.cn
資訊速覽
抗震壓力表關鍵技術參數,抗震壓力表的主要技術參數: 型號: YN-50、YN-60、YN-75、YN-100、YN-150、YN-200的產品結構原理:在普通壓力表的基礎上,內部填充衰減液,追加緩沖機構,減輕環境劇烈的振動和介質脈沖對壓...
抗震膜片壓力表——保證使用要求和測量精度的,抗震膜片壓力表gt; 使用保證要求和測量精度的措施 【概要】抗震膜片壓力表的使用有什么要求? 如何保證抗震膜片壓力表測量的準確性? 詳情請注冊:【本文】目前,抗震膜片壓力表...
不銹鋼壓力表、范圍,波頓壓力表廣泛用于測量液體和氣體,量程為0-0.6bar、0-7000 bar (0- 10,0-100000 psi )。 根據EN837-2標準為客戶選擇適當?shù)乃阉髂P? PDF格式的rdquo; 的選定基準記述進行比較)。 在某些環境下...
壓力表選型規格全文內容由京儀壓力表選型報價廠家為您整理。