壓力表的選型、校驗和的安裝是生產過程中的重屬于京儀壓力表廠家新聞動態信息。
一、壓力表的選擇
選擇y系列壓力表時,請根據使用要求對具體情況進行具體分析。 符合生產過程中提出的技術條件,根據節約原則,合理進行種類、型號、量程、精度等級的選擇。 選擇三個主要考慮的方面
(1)根據被測壓力的大小,決定量規范圍。 在彈性式壓力表中,為了確保彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,在選擇壓力表范圍時必須考慮到足夠的馀量。 一般情況下,被檢測壓力穩定時,zui的大壓力值不應超過滿量程的3/4,被檢測壓力的變動大時,zui大壓力值不應超過滿量程的2/3。 為了保證測定精度,被測定壓力值較好是全范圍的1/3以上。
(2)根據允許生產的zui的測量誤差決定儀表的精度,選擇時,如果滿足生產要求,則選擇精度盡可能低、廉價且耐久的壓力表。
(3)考慮被檢介質的性質進行選定。 溫度的高低、粘度的大小、腐蝕性、污染程度、易燃易爆等。 還考慮現場環境條件,例如高溫、腐蝕、濕氣、振動等。 決定壓力表的種類、型號等。
二、壓力表的校驗
檢查是指使校正后的壓力表和標準壓力表以相同的壓力通過,并比較它們的指示值。 選擇的基準表誤差通常必須小于校正的儀表誤差的1/3,這個誤差可以被忽略,并且基準表的讀取值可以被視為實際壓力表的數值。 如果被校準儀表相對于基準儀表的讀取誤差在被校準儀表的規定誤差以下,則四個工廠判斷為被校準儀表合格。
三、壓力表的安裝
1 .裝載點的選擇,被選擇的裝載點反映被裝載壓力。
(1)選定為被檢測介質直線流動的管段部分,不選定為管路容易彎曲、分支、死角、產生漩渦的場所。
(2)測量流動介質的壓力時,使壓力點垂直于流動方向,去除鉆頭毛刺。
(3)測量液體的壓力時,壓力采集點應位于配管的下部,以防止氣體積存在壓力導入管內,測量氣體時,壓力采集點應位于配管的上方,以防止液體積存在壓力導入管內。
2 .鋪設導管
(1)導壓管粗細適度,一般內徑為6~10mm,長度為3~5m。
(2)被檢測介質容易凝結或凍結時,必須添加伴隨保溫和熱量的配管。
(3)在取入口到壓力表之間插入截止閥,靠近取入口。
3 .壓力表的安裝
(1)請將壓力表設置在便于觀察、檢查的場所。
(2)安裝場所應努力避免振動和高溫的影響。
(3)測量蒸汽的壓力時,為了防止高溫蒸汽直接接觸測力傳感器,如果有必須安裝冷凝液管的腐蝕介質,請安裝填充有中性介質的分離罐等。 也就是說,對具體情況(例如高溫、低溫、腐蝕、結晶、沉淀、粘稠的介質等)采取相應的防護措施。
在壓力表的連接部安裝墊片,一般使用80℃和2MPa以下的壓力用石棉紙板或鋁片,溫度和壓力更高時( 50MPa )使用退火紫銅或鉛墊。 此外,還考慮了介質的影響。 例如,測量氧氣的壓力表如果不使用帶油或有機化合物的密封墊片會爆炸。 測量乙炔壓力時,不要使用銅墊。
資訊速覽
如何解決精密數字壓力表常見故障,精密 數字壓力表 常見故障及解決辦法如下:精密數字壓力表能夠高精度校準標準器(表)壓力變送器的檢測和檢定。 因為是交流直流兩用的便攜式儀表,一邊測量壓力,一邊測量電流,一...
壓力表測量指針中斷的原因,使用壓力表的話,儀表的針突然變短,詳細來看,原來壓力表的針是半途而廢的。 指針中斷是非常嚴重的故障,壓力表失去zui的基本功能-顯示壓力值。 壓力表指針中斷有兩個原因: 針...
新型壓力表開瓶器在工業領域的應用,一、概要壓力是工業生產過程中反映生產過程穩定、工業生產正常進行、節能的重要參數之一,因此在生產現場壓力管道和壓力容器中廣泛應用壓力表,有效檢測和控制生產過程中的壓...
壓力表的選型、校驗和的安裝是生產過程中的重全文內容由京儀壓力表選型報價廠家為您整理。