YXC-100防爆電接點壓力表安裝維護常識屬于京儀壓力表廠家新聞動態信息。
1、YXC-100電接點壓力表zui通過的電流不得超過3A (安培)。 不超過的話我會自負的。
2、垂直安裝電接點壓力表,搬運及安裝時請避免碰撞或振動。
3、壓力表較好在周圍環境溫度為-40℃~+70℃的相對濕度為85%以下,振動和被測量介質的急劇脈動不會影響可靠的接觸和正確的發送量等的場所使用。
4 .壓力表的電路設置、連接后,認真檢查,進行試驗動作。
5、壓力表調節規定值時,用一字螺絲刀進行。
6 .測量靜負荷時,壓力表較多可使用測量上限的3/4,測量交變負荷時較多可使用測量上限的2/3,瞬間測量時較多可使用測量上限。
7 .在測量粘度大的介質和急劇的變動壓力時,追加隔離裝置和緩沖裝置。
8、壓力表應經常進行檢定(至少每3個月一次)。
9、壓力表在使用中應始終保持干燥和清潔,妥善保持。
資訊速覽
安裝全自動壓力檢測臺時請注意以下5個要素,全自動壓力檢測臺是測量儀器和基準品為了知道其正確性而進行檢測和調整的行為,被稱為測量儀器檢測,現在測量儀器的有效性根據場所不同而被定義在不同的區域。 這也是同行之間...
上海德圖數字溫濕度大氣壓力表,上海德圖數字溫濕度大氣壓力表 上海德圖數字溫濕度大氣壓力表testo 622提供了一目了然的溫濕度和大氣壓力測量數據。 適用于監視環境空氣,特別適用于在實驗室標定或制作裝置實驗...
什么是電接點壓力表,電接點壓力表適用于無爆炸危險的流體介質壓力測量。 通常,電接點壓力表通過與對應的電氣部件(繼電器或接觸器等)組合使用,能夠實現被測量(控制)壓力系統的自動控制和發送(警報...
YXC-100防爆電接點壓力表安裝維護常識全文內容由京儀壓力表選型報價廠家為您整理。