安裝壓力、差壓檢測儀應注意的問題屬于京儀壓力表廠家新聞動態信息。
福建龍巖凱翔儀器儀表有限公司( lykxyq )
進行壓力測量實際上需要測量系統。 要進行正確的測量,除儀表的正確選擇和檢定(校正)外,還要注意系統整體的正確設置。 如果儀表本身是正確的,則其顯示值不完全表示被測定介質的實際參數。 因為測量系統的誤差不等于儀表的誤差。 系統的正確安裝包括入口開口位置、連接管的合理鋪設和儀表安裝位置的準確性等。
1 .取得壓力口的位置選擇
(1)避免管路彎曲、分支或流束處于形成漩渦的區域。
(2)管路上有突出物體(例如測溫元件)時,請在此之前取出壓力取出口。
(3)必須在調節閥附近施加壓力時,如果施加壓力的口在其前,則與閥的距離必須為管徑的2倍以上,如果施加壓力口后,則與閥的距離應為管徑的3倍以上。
(4)對于大容器,取壓口應位于流體流動平穩、無渦旋的區域。 也就是說,工藝流程所確定的壓力端口的位置必須保證能夠測量所選工藝參數。
2 .連接管的鋪設
連接管的水平部分必須有排出凝結液體和氣體的斜度。 在被檢測介質是氣體的情況下,導管必須向壓力口方向傾斜得較低的被檢測介質是液體的情況下,導管必須向負載儀方向傾斜的被測量參數是較小的壓差值的情況下,傾斜度可以更大。 另外,導管處于上下的拐角時,為了防止冷凝液和氣體積存在導管中而損害測定精度,必須在zui低的地方設置排出冷凝液的裝置,或者在zui高的地方設置排氣裝置。 凝結的液體和氣體必須定期排出。
3 .測力傳感器的安裝和使用注意事項
(1)儀表須垂直于水平面安裝
(2)儀表測量點和儀表安裝點位于同一水平位置,否則,考慮修正附加高度誤差
(3)請盡量縮短儀表安裝場所與測量點之間的距離,以免指示延遲
(4)保證密封性,不得發生泄漏現象,特別是易燃氣體和有毒有害介質。
在以下情況下使用儀表時,請追加附加裝置,但不要產生附加誤差。 否則請考慮修改。 (1)為了防止儀表受到被測介質的侵蝕或粘度過大、結晶的影響,必須設置隔離裝置(2)為了防止儀表受到被測介質的急劇變化或脈動壓力的影響,安裝緩沖器。 特別是在壓力的急劇增加和急劇的壓力下降時,zui會破損壓力表,彈子管崩潰,容易發生泄漏現象,(3)為了使儀表不受振動的影響,必須在壓力表上安裝減振裝置和固定裝置,(4)為了使儀表不受被測定介質的高溫的影響, (5)設置裝滿液體的彎管裝置;專用的特殊儀器,嚴禁他使用,嚴禁用特殊的、不可靠的裝置進行測量;也嚴禁用一般的壓力表測量特殊介質的壓力;6 )對于新購買的壓力表,在安裝使用前必須進行計量檢定,壓力表輸送過程中的振動
資訊速覽
節氣壓力開關和電接點壓力表的原理分別是什么,F(xiàn)ESTO壓力開關和電接點壓力表的原理分別是,F(xiàn)ESTO壓力開關的工作原理是,在設備壓力達到壓力開關設定值的值時,通過傳感器(膜片、波紋管、活塞)等原件,按壓插座,將內部微型開關...
壓力表的原理和結構,壓力表的原理:壓力表通過表內傳感器元件(波登管、膜盒、波紋管)的彈性變形,從表內機芯的變換機構向指針傳遞壓力變形,旋轉指針顯示壓力。 壓力表結構:溢流孔:波登管破裂的緊急...
精密壓力表的維護方法,精密壓力表 -壓力表的維護方法 看到這個標題,有人的頭又開始煩惱了。 因為壓力表的維護是必要的,而且冬天會變得更加頻繁。 其次,壓力表的維護可以使用什么樣的極限差壓表,...
安裝壓力、差壓檢測儀應注意的問題全文內容由京儀壓力表選型報價廠家為您整理。