如何正確驗證壓力變送器屬于京儀壓力表廠家新聞動態信息。
如何正確驗證壓力變送器
壓力變送器的真正校準需要用標準壓力源輸入變送器。 因為不使用標準器而調整范圍( LRV、URV )不是校準,所以忽略輸入部(輸入振蕩器的壓力)進行輸出調整(振蕩器的變換電路)并不是正確的校準。 進而,壓力、差壓檢測單元與A/D轉換電路、電流輸出的關系不同等,校準的目的是調查三者的變化關系。 強調點:只要同時調整輸入和輸出(輸入振蕩器的壓力、A/D轉換電路、環路電流輸出電路),就可以說是真正意義上的校正。
1 .準備工作
壓力源通過橡膠軟管與自制接頭連接,關閉平衡閥,檢查空氣回路的密封情況,將電流計(電壓計)、手動操作器與變送器的輸出回路連接,通電預熱后開始校正。 我們知道任何形式的差壓變送器在正、負壓室都有排氣、排液閥或插頭,這有利于我們現場校準差壓變送器,即不拆下導壓管就能校準差壓變送器。 校準差壓變送器時,關閉三閥組的正、負閥,打開平衡閥,松開排氣、排液閥或插頭,然后用自制接頭將正壓室的排氣、排液閥或插頭更換,使負壓室在松開的狀態下通過大氣。
2 .常規差壓變送器的校準
首先將阻尼設為零,調整零點,然后施加全壓力,使檔位滿,輸出設為20mA,現場調整很快。 下面介紹零點、量程的快速調整方法。 調整零點時對滿意度幾乎沒有影響,但調整滿意度時會影響零點,不移動時會影響范圍調整量的約1/5,即將范圍調整到1mA以上時,零點會移動到約0.2mA以上,反之亦然。
3 .智能差壓變送器的校準
不能用上述以往的方法校正智能發送器。 這是由HART寄存器的結構原理決定的。 這是因為智能變送器在壓力源和產生的4-20mA的電流信號之間,除了機械、電路之外,還有通過微芯片進行的輸入數據的運算工作。 因此,調整與常規方法不同。
事實上,制造商還介紹了智能變送器的校準。 關于校準,如ABB的發射器,請參見““ 量程” “ 重定量過程” “ 微調” 分數。 其中“ 量程” 操作主要通過LRV.URV數字設置完成配置任務,“ 重定量過程” 操作將變送器連接到標準壓力源,通過一系列指令進行感應,要求變送器直接感知實際壓力并設定數值。 范圍初始化時,zui較終設置直接取決于實際的壓力輸入值。 然而,盡管振蕩器的模擬輸出與所使用的輸入值之間的關系是正確的,過程值的數字值仍然有些不同,其可在微調點處得到校正。 各部分需要單獨調整,而且需要調整,因此實際的調整可以按照以下順序進行
1 .為了校正變送器內部的D/A變換器,請首先進行4-20mA微調。 與傳感器零件無關,無需外部壓力信號源。
4-20mA,為了使數字讀取值與實際施加的壓力信號一致,需要再次進行微調,因此需要壓力信號源。
3 .在zui后進行重量測量,將模擬輸出4-20mA與所施加的壓力信號源相結合,其作用與變送器殼體上的調零( z )、范圍調節( r )開關的作用完全相同。