化工廠壓力表回零故障判斷與處理屬于京儀壓力表廠家新聞動態信息。
壓力顯示零故障現象:
壓力測量系統的測壓管由于保溫和熱關閉不久,壓力指示返回零,控制閥關閉,分解塔不出來。 由于塔的液位過高,發生了停車事故。
流量計,壓力表,淮安流量計公司,指示變動。 儀表工不了解這個鐘表的具體情況,啟動儀表的指示變動太大,使一次取壓閥變小。 由于一次讀取閥的口徑比較大,難以控制,因此一次讀取閥小時,壓力指示的變動在允許范圍內時。
實際上,該閥幾乎處于全閉位置,但平時沒有發現該問題,關閉保溫時顯示為零,控制閥完全關閉。 保溫蒸汽關閉后,導壓管冷卻,導壓管內原來氣化的介質凝結成液體,體積減少,壓力急劇下降(幾乎為零),取壓力的閥沒有死亡,介質凝結成液體,體積減少,塔內的介質補充到導管中,儀表才被壓迫,塔內的壓力
閥門關閉成為密閉容器,保溫時介質在氣化的狀態下,壓力高或一定,溫度降低時,介質的液化壓力變小回到零。 儀表信號為零,用調節器關閉控制閥,使塔的液位急速上升,引起停車事故。 處理方法:
一次,打開壓力閥,表示恢復正常。 應該注意的是,對于壓力大的檢測控制系統,大多通過減小電阻來減小檢測變動,但是如果不適當?shù)乜刂齐娮?,就?huì)發生上述故障,導致嚴重的結果。
資訊速覽
壓力表變送器和安裝附近的選型指南,一、變送器的選擇 1 .用標準信號傳輸時,請選擇振蕩器 2、易燃、易爆時,請選擇空氣發射器或防爆型電動發射器 3、結晶、傷痕、堵塞、粘稠、腐蝕性介質選擇法蘭式變送器。 與介質...
遠程傳動壓力表的應用及結構原理,遠程傳動壓力表的應用及結構原理 遠傳壓力表適用于測量對鋼或銅合金沒有腐蝕作用的液體、蒸汽或氣體等介質的壓力。 電阻遠傳壓力表 的內部設置了滑動電阻式變送器,可以用電力...
壓力表校驗過程中常見故障及處理方法,壓力表檢查中常見故障及處理方法: 1、不施加壓力,手壓泵感覺到氣壓的原因:1)方向轉換閥不改變位置,發生漏氣的現象2 )正壓單向閥和負壓單向閥運轉后不復位,因此發生氣壓現象。...
化工廠壓力表回零故障判斷與處理全文內容由京儀壓力表選型報價廠家為您整理。